Protection Cathodique

tribune ouverte sur le monde et appels à l'aide
Répondre
dmo
Messages : 624
Enregistré le : 06 déc. 2015, 14:40
Localisation : Raphèle les Arles

Protection Cathodique

Message par dmo »

En 1989 mon entreprise est déclarée adjudicataire du chantier"Réhabilitation et entretien des infrastructures portuaire" au
Port de Cotonou Bénin.
Dans ces travaux une protection cathodique des quais qui pour majeur partie sont en palplanches avec une poutre de couronnement
en béton ( partie supérieur) .
Les travaux consistent , fourniture et pose d'anodes sacrificielles.
Les anodes sont fabriquées a Sharjah soit 494 pièces de 365 kl en moyenne, total 180tonnes.
Des inserts, haut et bas, sont soudées par plongeurs sur les palplanches, mesure d'une anode , pour les plus longues 400x210
mise en place par boulonnage et plongeurs sur les inserts
Composition des anodes, Aluminium activé a l'indium densité 2,78.
Continuité électrique des palplanches par points de soudure
Tableau de mesure de potentiel et a effectuer 1 an durant la périodes de garantie.
Durée de vie des anodes minimum 15 ans
Délai de ce lot de chantier 7,5 mois y compris la fabrication et le transport.
Maître d'ouvrage Port Autonome de Cotonou.
Maître d'oeuvre Port Autonome du Havre et Louis Berger International.Ingénieur ECP sur place pour controle des travaux.
Fichiers joints
aaaaaanodes.jpg
(83.95 Kio) Téléchargé 869 fois
Jean Pierre (Tabatha)
Messages : 1893
Enregistré le : 11 mars 2009, 15:57

Re: Protection Cathodique

Message par Jean Pierre (Tabatha) »

En tout cas, ce ne sont pas des anodes de fainéants :lol: :lol:
Tout me glisse dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard... mais ne tentez pas trop le diable non plus : www.letabatha.net
dmo
Messages : 624
Enregistré le : 06 déc. 2015, 14:40
Localisation : Raphèle les Arles

Re: Protection Cathodique

Message par dmo »

Mesure d'une anode 400x 21
Modifié en dernier par dmo le 13 avr. 2016, 13:16, modifié 1 fois.
Répondre

Retourner vers « Tous les sujets »