kabola en panne
-
dauphoflash
- Messages : 11
- Enregistré le : 12 juin 2016, 22:31
kabola en panne
bonjour à tous
Mon chauffage au fuel de la marque Kabola modèle series B est tombé en panne (et au vu des températures actuelles c'est vraiment pas le bon moment!)
Alors qu'il fonctionnait correctement, il s'est arrêté. Au début je pensais que c'était une simple panne sèche car mon réservoir était presque vide. donc j'ai remis un peu de carburant. mais la chaudière ne repart pas.
Du coup j'ai purgé le réservoir par le fond pour supprimer l'humidité dans la cuve vérifier le filtre mais toujours rien.
je pensais que la pompe c'était désamorcer mais j'ai pu vérifier que la pompe amène bien le diesel.
Alors je suis ouvert à toutes hypothèses de pannes et de leurs solutions
chaudement votre
Mon chauffage au fuel de la marque Kabola modèle series B est tombé en panne (et au vu des températures actuelles c'est vraiment pas le bon moment!)
Alors qu'il fonctionnait correctement, il s'est arrêté. Au début je pensais que c'était une simple panne sèche car mon réservoir était presque vide. donc j'ai remis un peu de carburant. mais la chaudière ne repart pas.
Du coup j'ai purgé le réservoir par le fond pour supprimer l'humidité dans la cuve vérifier le filtre mais toujours rien.
je pensais que la pompe c'était désamorcer mais j'ai pu vérifier que la pompe amène bien le diesel.
Alors je suis ouvert à toutes hypothèses de pannes et de leurs solutions
chaudement votre
-
Jean Pierre (Tabatha)
- Messages : 1886
- Enregistré le : 11 mars 2009, 15:57
Re: kabola en panne
Hel'eau,
As-tu essayé de bouger la prise électrique noire à gauche du brûleur ? Une fois, le mien n'a pas démarré et le problème venait de là apparemment.
As-tu essayé de bouger la prise électrique noire à gauche du brûleur ? Une fois, le mien n'a pas démarré et le problème venait de là apparemment.
Tout me glisse dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard... mais ne tentez pas trop le diable non plus : www.letabatha.net
-
dauphoflash
- Messages : 11
- Enregistré le : 12 juin 2016, 22:31
Re: kabola en panne
merci, je vais verifier si ça viens de là.
Sinon je suis émerveillé par ta cale technique: grande, propre et facilement accessible!!
Sinon je suis émerveillé par ta cale technique: grande, propre et facilement accessible!!
-
Jean Pierre (Tabatha)
- Messages : 1886
- Enregistré le : 11 mars 2009, 15:57
Re: kabola en panne
Merci pour le compliment, ça fait plaisir 
Tout me glisse dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard... mais ne tentez pas trop le diable non plus : www.letabatha.net
Re: kabola en panne
c'est vrai salle de machine" im. pé. cca.ble" ,bravo JPT
-
dauphoflash
- Messages : 11
- Enregistré le : 12 juin 2016, 22:31
Re: kabola en panne
bon je contrôle électrique n'a rien donné, tout à l'air ok.
Je pense que je vais devoir faire appel à un chauffagiste...
Je pense que je vais devoir faire appel à un chauffagiste...
Re: kabola en panne
Bonjour
les pannes classiques (hormis le manque de fuel) sur les bruleurs sont:
1/ déclenchement du boitier électrique ( démonter le capot et regarder s'il y a un bouton rouge de réarmement du boitier, appuyer pour réarmer)
2/ électrodes de démarrage encrassée ( dans ce cas la chaudière démarre et s'arrête après quelques secondes , enlever la prise de courant , démonter capot et démonter l'électrode, elle se trouve sur le coté , vérifier l'état des deux tiges de l'électrode )
3/ gicleur fuel bouché (enlever la prise de courant, déposer le bruleur, démonter le gicleur , et nettoyage à l'aide d'une aiguille)
4/ cellule de détection flamme sale ( la chaudière démarrage puis s'arrête quelques secondes après , nettoyer la cellule )
5/filtre fuel bouché ( isoler, nettoyer, purger )
6/ thermostat de commande HS ( pas d'ordre de démarrage)
Voila ce que vous pouvez déjà regarder , bon courage
bonne journée
Cordialement
les pannes classiques (hormis le manque de fuel) sur les bruleurs sont:
1/ déclenchement du boitier électrique ( démonter le capot et regarder s'il y a un bouton rouge de réarmement du boitier, appuyer pour réarmer)
2/ électrodes de démarrage encrassée ( dans ce cas la chaudière démarre et s'arrête après quelques secondes , enlever la prise de courant , démonter capot et démonter l'électrode, elle se trouve sur le coté , vérifier l'état des deux tiges de l'électrode )
3/ gicleur fuel bouché (enlever la prise de courant, déposer le bruleur, démonter le gicleur , et nettoyage à l'aide d'une aiguille)
4/ cellule de détection flamme sale ( la chaudière démarrage puis s'arrête quelques secondes après , nettoyer la cellule )
5/filtre fuel bouché ( isoler, nettoyer, purger )
6/ thermostat de commande HS ( pas d'ordre de démarrage)
Voila ce que vous pouvez déjà regarder , bon courage
bonne journée
Cordialement
-
Patrickozore
- Messages : 586
- Enregistré le : 07 août 2015, 15:29
Re: kabola en panne
Bonjour,
J'ai eu le même soucis l'année dernière au final après avoir perdu du temps, j'ai souscrit un contra de maintenance avec un chauffagiste,pour 80€ l'an ,une révision, un ramonage ainsi que la prise en charge de tous les déplacements en cas de problèmes et de plus les assurances demande votre contrat de maintenance en cas de sinistre.
Bonne Journée
Patrick
J'ai eu le même soucis l'année dernière au final après avoir perdu du temps, j'ai souscrit un contra de maintenance avec un chauffagiste,pour 80€ l'an ,une révision, un ramonage ainsi que la prise en charge de tous les déplacements en cas de problèmes et de plus les assurances demande votre contrat de maintenance en cas de sinistre.
Bonne Journée
Patrick
-
dauphoflash
- Messages : 11
- Enregistré le : 12 juin 2016, 22:31
Re: kabola en panne
Merci pour tous vos conseils.
Les symptomes ressemblent à celles décrites par Eljy62.
Quand je la réarme elle demarre et s'arrête quelques seconde plus tard.
Je vais donc regarder le gicleur et les électrodes.
Je vous tiens au courant.
Laurent
Les symptomes ressemblent à celles décrites par Eljy62.
Quand je la réarme elle demarre et s'arrête quelques seconde plus tard.
Je vais donc regarder le gicleur et les électrodes.
Je vous tiens au courant.
Laurent
-
Roger Canaola
- Messages : 120
- Enregistré le : 19 mars 2009, 08:39
Re: kabola en panne
ne pas oublier de bien nettoyer la cellule
panne très courante
panne très courante