Victron à réinstaller

tribune ouverte sur le monde et appels à l'aide
Répondre
charpentier
Messages : 51
Enregistré le : 08 févr. 2016, 11:07
Localisation : DORMANS sur la Marne

Victron à réinstaller

Message par charpentier »

Bonjour , j'ai fait démonter mon victron 12/2000/80 pour une réparation
Le soucis c'est qu'au retour je dois le remonter moi même.
Les bornes pour les câbles électriques ne sont pas référencés sur la notice comme dans le boîtier.... explemple : L1 N PE PE L1N
et. À. R. C
Ce qui doit correspondre à : phase neutre masse pour l'entrée et masse neutre phase pour la sortie ,mais j'ai peur de me planter
Quelqu'un aurait-il des explications à me fournir.
Merci
Pierre
piedsec
Messages : 1
Enregistré le : 12 févr. 2017, 14:47

Re: Victron à réinstaller

Message par piedsec »

Bonjour
Sur le guide d'installation trouvé sur internet :
image 8 et 9

L-N-GND entrée= bornes de gauche
GND-L-N sortie = bornes de droite
cayor
Messages : 3954
Enregistré le : 20 mars 2009, 18:42
Localisation : 62880Annay

Re: Victron à réinstaller

Message par cayor »

Il est facile de repérer les câbles avec des scotchs de différentes couleurs et un plan de remontage, voire faire une photo avant démontage.
eljy62
Messages : 35
Enregistré le : 20 janv. 2016, 16:53

Re: Victron à réinstaller

Message par eljy62 »

Tout à fait Cayor
Le non repérage avant démontage est l'erreur classique de tous les "bricoleurs" débutants.
Celui qui a démonté et débranché n'a pas bien fait son boulot.
Les règles de bases pour tout travail sont : je repère, je mesure, je note les réglages et/ou je fais des photos AVANT de toucher. C'est tellement facile avec nos smartphones.
En électricité, il faut aussi ajouter; j'isole les circuits , je contrôle que c'est bien isolé, je protège les fils qui pourraient être remis sous tension par erreur avec du scotch et je laisse le plan de repérage sur place dans une pochette sur les fils débranchés.( ce n'est pas forcement celui qui démonte qui remonte , c'est le cas pour ce post !) Au remontage , je contrôle à nouveau si les fils débranchés sont toujours hors tension. et je rebranche selon le plan et/ou photo.
En 2 mots " Réfléchir avant d'agir"
C'est vrai aussi que l'on est toujours plus malin après coup.
Bien amicalement.
charpentier
Messages : 51
Enregistré le : 08 févr. 2016, 11:07
Localisation : DORMANS sur la Marne

Re: Victron à réinstaller

Message par charpentier »

Merci pour vos commentaires,mais si j'avais démonté moi même j'aurais pris tout mes repères ,mais en l'occurrence c'est un pro qui a démonter (Pk Fluvial )
Pierre
charpentier
Messages : 51
Enregistré le : 08 févr. 2016, 11:07
Localisation : DORMANS sur la Marne

Re: Victron à réinstaller

Message par charpentier »

piedsec a écrit :Bonjour
Sur le guide d'installation trouvé sur internet :
image 8 et 9

L-N-GND entrée= bornes de gauche
GND-L-N sortie = bornes de droite
Ok mais est-ce que GND correspond à la masse ?
Pierre
eljy62
Messages : 35
Enregistré le : 20 janv. 2016, 16:53

Re: Victron à réinstaller

Message par eljy62 »

Ce n'était pas un pro , puisqu'il ne t'a pas laissé de repère!

GND, c'est l'abréviation de GROUND en anglais, qui est la terre ou la masse.

Normalement , se sont les fils vert/jaune de tes câbles.

cordialement
charpentier
Messages : 51
Enregistré le : 08 févr. 2016, 11:07
Localisation : DORMANS sur la Marne

Re: Victron à réinstaller

Message par charpentier »

eljy62 a écrit :Ce n'était pas un pro , puisqu'il ne t'a pas laissé de repère!

GND, c'est l'abréviation de GROUND en anglais, qui est la terre ou la masse.

Normalement , se sont les fils vert/jaune de tes câbles.

cordialement
Ok merci c'est bien ce que je pensais mais avec ta confirmation je suis rassuré
Merci beaucoup
Pierre
charpentier
Messages : 51
Enregistré le : 08 févr. 2016, 11:07
Localisation : DORMANS sur la Marne

Re: Victron à réinstaller

Message par charpentier »

Merci beaucoup pour vos infos j'ai remonté hier tout fonctionne à merveille
Cordialement
Pierre